Prüfung für Kübelspritzen

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Rainer

Prüfung für Kübelspritzen

Beitragvon Rainer » Mi 24.11.2004 15:57

Hallo,
bin von einem Kameraden der Bundeswehr angesprochen worden, ob ich Ihm eine Prüffrist (ö.ä.) für Kübelspritzen nennen könnte.

Wir haben von der Feuerwehr Hamburg (Instandhaltungssteuerung) einen Prüfintervall
- Sicht- und Funktionsprüfung nach Einsätzen
- Prüfung durch Sachkundigen, alle 3 Monate Funktionsprüfung
die sich auf Fw-Erfahrungswerte stützen.

Wie sieht es aber genau aus? :???:
Prüfung 5m D- Druckschlauch nach GUV??
Strahlrohr als Wasserführende Armatur ???

Schon mal vielen Dank für's Grübeln :-)

Rainer

Belser

Beitragvon Belser » Mi 24.11.2004 16:30

Hallo Rainer,

die Prüffrist für Kübelspritzen erfolgt gemäß DIN 14405 monatlich bzw.
nach jedem Einsatz.

Siehe hierzu auf den folgenden Link der Feuerwehrschule Würzburg:

www.sfs-w.de/Downloads/liste_GUV.pdf

Ich hoffe Dir damit weitergeholfen zu haben

Gruß

Rainer

Beitragvon Rainer » Di 30.11.2004 14:01

Hmmm,
demnach hat F in Hamburg mal wieder sein eigenes Süppchen auf dem Feuer.

Werde mal Ausschau nach der 14405 halten.

Vielen Dank
:supi: