Dunkelraum-Forschungseinr. in Hochhaus

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Cyberfire112

Dunkelraum-Forschungseinr. in Hochhaus

Beitragvon Cyberfire112 » Di 14.07.2015 13:35

Hallo Forum,
heute kam im Rahmen einer Sicherheitsbegehung folgende Frage auf, die ich gerne teilen möchte;

In einer Forschungseinrichtung werden 3 Dunkelräume zu Licht-Forschungszwecken betrieben.
Dunkel = absolute Dunkelheit !!

Beleuchtete oder langnachleuchtende Fluchtwegkennzeichnungen werden strikt abgelehnt (!),
mit dem Argument es würde die Messergebnisse verfälschen.

Bauliche Situation; die Räume befinden sich in OG 2 eines 14 stöckigen Hochhauses

Während Versuchen anwesende Personen; ca. 6-10 Personen.

Vorläufige durch die eigenen Sicherheitsbeauftragten gewählte Lösung:
- aufhängen von nicht nachleuchtenden Fluchtwegschildern
- Ausgabe von LED-Taschenlampen an alle im Raum befindliche Personen (Aufbewahrung "am Mann")
während der Versuchsreihen
- Unterweisung der Personen über die Ablaufprozedur
- Unterschrift der einzelnen Personen zur Dokumentation der Unterweisung

Hat jemand Erfahrung mit solchen Situationen ?
Wie sehen Sie diese Situation ?
Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie ?

Herzlichen Dank für Hilfe und Unterstützung !!
MfG
Michael

brandschutz-dutz

Re: Dunkelraum-Forschungseinr. in Hochhaus

Beitragvon brandschutz-dutz » Di 14.07.2015 13:51

Hallo,

ich würde vielleicht eine Notbeleuchtung anregen, die bei Evakuierung automatisch mit dem Hausalarm angeht.
Evtl. zusätzlich mit einem Nottaster für die manuelle Auslösung...

Beste Grüße

Jörn Dutz