Prüfung von Asbesthaltigen Brandschutzklappen

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
MLaib

Prüfung von Asbesthaltigen Brandschutzklappen

Beitragvon MLaib » Mo 02.09.2019 19:23

Hallo,
in diversen Gebäuden befinden sich ja noch Asbesthaltige Brandschutzklappen.
Diese wurden ja teilweise bis in die 90er Jahre verbaut.
Unser PrüfSV (und div. andere angefragte auch) will diese nun unter berufung auf die LASI von Sept. 2019 nicht mehr Prüfen, was natürlich einen wesentlichen Mangel im Prüfprotokoll nach sich zieht.

Leider ist lt. Herstellerer eine Sanierung der Klappen nicht möglich,
diverse Teile sind Asbest belastet.

-> Habt ihr ähnliche Probleme, wie geht ihr damit um ?.

-> Kennt jemand Firmen mir Sanierungskonzepten für Asbesthaltige Brandschutzklappen
im Raum NRW

Gruß,
Markus